Управление ректификационной колонной

Обсуждение вопросов применения микроконтроллеров и ПЛИС

Куратор темы: Andr

Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 11:49

_Maikl писал(а):Пока што обкатываю автоматику на аналоге. Вроде получилось неплохо, но мороки много с установкой порога температуры переменными резюками.
И ещё. Надо чот придумать для стабилизации мощности индукционки и изменение оной ступенчато, например, через 30-50Вт в диапазоне 1,2-3,5кВт.
Растолкуй про процы:
1.Имеется ли на борту компараторы? Если да, - сколько штук?
2.Есть ли у компараторов отдельные выходы, нагрузочная способность и сколько вольтей?
3.Возможно ли задавать температуру по одному из входов компаратора (в цифре), а на другой вход подавать контролируемый сигнал (аналог)?
4.Возможна ли корректировка показометра температуры (в цифре) и порога срабатывания компараторов при смене датчика температуры (NTC термисторы), например, 100кОм на 37кОм без существенной замены компонентов (я так понимаю - прецизионных резюков) ?


1. На борту проца несколько входов (для СТМ32 обычно 8-10) АЦП с разрядностью 12 бит,если пральна помню. Т.е. по входу различается 4000 градаций входного сигнала.
Иначе говоря, диапазон аналогового датчика температуры от 0 до 100 гр. С можно разбить на 4тыс отсчетов, т.е. в идеале получить точность порядка 0,025 гр. С
Вообще там можно настроить и работу АЦП по типу двухпорогового компаратора, но не забивай пока себе этим голову.

2. У проца все выводы программируются под задачу, т.е. если вывод не является служебным или не использован как вход, то он может быть выходом, причем выходом или с ОК или просто логическим. у СТМ32 логическая 1- 3,3В, т.е. для управления внешними нагрузками обычно требуются драйвера, в том или ином виде.

3. Температуру можно задавать парой кнопок на дисплее (цифровом индикаторе). (Ты не в ту степь мыслишь в отношеннии процев)

4. Зависит от реализации. У АЦП есть рабчий диапазон который цифруется, например, от 0 до 2,5В вот в него и должен загоняться сигнал с датчика.


Ты пока малость не туда копаешь, _Maik, тебе первое что нужно это разобраться с количеством входов -выходов, т.е. скажем так.

2 входа аналоговых датчиков температуры (один на котле, второй на колонне)
4 кнопки управления (и ляляля для чего они)

1 - выход (логический) управления нагревателем
1 - выход (ШИМ) управления нагревателем
1 - выход управления клапаном слива спирта
1- выход управления клапаном подачи воды
4 - выхода на управление дисплеем
и т.д.

Далее описываешь как все эти упомянутые дейвайсы должны фукционировать.
типа.
Если температура обоих датчиком менее 60гр.
клапан воды и спирта закрыты.
Включить нагрев на максимальную мощность пока не будет достигнута температура 60гр.
и далее в том же духе
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 12:10

ну вот, хоть кто-то сподобился.
Майк, вот чего на боту подручной платки.
2 x 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 16channels)
– Conversion range: 0 to 3.6 V
– Dual-sample and hold capability
– Temperature sensor
ацп в сварочнике не сбоит.

ну а там всякие энкодеры и пр. хрень, тупо припаиваются.
скайпом погреми, покажу живую с графикой и пр.
ну или н7а телефон видеву вечером сниму, покажу.

входов выходов к стати, вполне.
на ентом сколхозил управлене пневмой, а там 4 аналоговых сигнала, 5 клапанов и компрессор.

см. на вскидку.
2 входа аналоговых датчиков температуры (один на котле, второй на колонне)
? а чего не цифра на I2C ? например DS1621
4 кнопки управления (и ляляля для чего они)
!хватит 2-х + энкодер с кнопкой.!
1 - выход (логический) управления нагревателем
ну это хоть 5
1 - выход (ШИМ) управления нагревателем
упс. засада. выше 60 кгц не дернуться.
1 - выход управления клапаном слива спирта
на святой клапан выход тоже найдется.
1- выход управления клапаном подачи воды
ну, тут тоже без вопросов
4 - выхода на управление дисплеем
к тиливизиру 7 проводов. 2 питания и остальные 5 по делу.
Вложения
схемаMINNI STM32.pdf.zip
вот схемуля платы
(125.26 КБ) Скачиваний: 101
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 12:27

MasterCat писал(а):? а чего не цифра на I2C ? например DS1621

пока не вдавался в детали
у DS1621 может не хватить разрешения по температуре (не помню наизусть его параметры)
на колонне разрешение должно быть порядка 0,1 градус или лучше, на котел может и 0,5 градуса хватит. тут уже надо у Майкла спрашивать.
Последний раз редактировалось Andr 07 янв 2016, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 12:28

Andr писал(а):
1. На борту проца несколько входов (для СТМ32 обычно 8-10) АЦП с разрядностью 12 бит,если пральна помню. Т.е. по входу различается 4000 градаций входного сигнала.
Иначе говоря, диапазон аналогового датчика температуры от 0 до 100 гр. С можно разбить на 4тыс отсчетов, т.е. в идеале получить точность порядка 0,025 гр. С

ежели не брать праавильный датчик, то можно слукавить:
мост с питанием от генератора тока. уровень тока задавать со стабильной интегрирующей цепи, которую питать шимом.
разбалансировка в +/- даст и знак и амплитуду. очень чуйствительная штука будет. по факту держим 0, с той чуйкой, которую усилением соорудили. при этом стабильность питания моста по напряжению соот-но похрен. тарируется всё один раз в двух-трех точках.
ну это, как вариант. уход элементов, один же не поплывет отдельно, тоже не важен.
ну а в качестве термочуйки, например, таже медь,... )
де-то ледит блочек на дин-рейку на меге16 кажись. в нем ацп от ADевиц для термопары и вроде даже с компенсацией холодного спая. тоже вариант. делалось лет 15 назад, проект уже и не найти однако.
==================
уржаться. таки есть проект.
xm.jpg

ADM7705 весь из себя сигмадельта.
8 отоизолированных выходов. 4 из них форимровали меандр на датчики уровня.
RS485
питатель.
модуль из двух плат. это нижняя. сверху проц.
афигеть. 2003 год.
проц ещё 8535. точно офигеть.
Последний раз редактировалось MasterCat 07 янв 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 12:55

Мне вот кажется, что под эту задачу хорошо бы подошел датчик температуры типа LM335
небольшой корпус ТО-92 позволяет решить проблему с герметизацией, а фиксированные параметры облегчат калибровку, да и рисование самой схемы. В общем и не такой уж дорогой для прецизионного датчика http://www.compel.ru/?s=LM335
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 13:01

Andr писал(а):Мне вот кажется, что под эту задачу хорошо бы подошел датчик температуры типа LM335
небольшой корпус ТО-92 позволяет решить проблему с герметизацией, а фиксированные параметры облегчат калибровку, да и рисование самой схемы. В общем и не такой уж дорогой для прецизионного датчика http://www.compel.ru/?s=LM335

дык, епрст, ежели проца рядом положить, то да, наверное. однако, либо надо умудриться включть его на дифф-входе, либо поднять уровень от земли, при это стабильно жестко, либо забить на разрядность. или превернуть на месте эти mV/K в mA/K, тогда пофигу. это шмакодяфку ещё и от 30 до 90 герц питать надо похоже, дабы не шумела.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 13:05

MasterCat, думается, что для базы стоит поискать какой-то отладочный комплект на СТМ со встроенным программатором.
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 13:07

Andr писал(а):MasterCat, думается, что для базы стоит поискать какой-то отладочный комплект на СТМ со встроенным программатором.

да прграмматор - это полушнурок USB-RS232TTL. и к любому цепляйся. есть, конечно, дискавери готовые, но я не пользую. тут сброс замкнул, залил фреварной прожкой и всё.
http://www.aliexpress.com/item/PL2303HX ... 18400_6150
вот таким пользуюсь.
http://www.lctech-inc.com/Hardware/Defa ... 4b481306f9
это плаптка.
ну и тут, как у дурака махорки : http://www.lctech-inc.com/Hardware/Defa ... x?code=300
всё на экспрессе есть. только проводками соединить :)
Последний раз редактировалось MasterCat 07 янв 2016, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 13:13

MasterCat писал(а):дык, епрст, ежели проца рядом положить, то да, наверное. однако, либо надо умудриться включть его на дифф-входе, либо поднять уровень от земли, при это стабильно жестко, либо забить на разрядность. или превернуть на месте эти mV/K в mA/K, тогда пофигу. это шмакодяфку ещё и от 30 до 90 герц питать надо похоже, дабы не шумела.

да нечего там особенно мудрить, бо инерционность бака и колонны весьма велика это минимум секунды, если не минуты,т.е.
все банально фильтруется
Датчик питать источником тока 1-2мА, а вход на согласующий операционник с выходом рал-то-райл, если требуется.
Но фишка еще в том, что гарантированно мерять требйется температуру примерно от 50 до 100 градусов, что там ниже 50 не особо важно, главное что ниже.
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 13:16

ну ежели на младшие разряды плевать до полшкалы, тыда да.
сделал мульён измерений с усреднением, поделил на мульён, куда он денется...
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 13:33

вот вот

нада подобрать базу, т.е. плату проца, дисплей и программатор и желательно чтобы все можно было заказать на Алиэкспресс или купить где-то в местных лавках.
У тя, есть предложения на эту тему MasterCat?
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 13:43

дык уже показал же. я с экпресса покупал.
есть и релейные модули и интерфейсы и барометры- термометры и хбз. что.
могу пальцем, как в проводок ткнуть.
например http://www.aliexpress.com/af/bmp085.htm ... &catId=523

http://www.aliexpress.com/af/10-Pcs%252 ... =y&catId=0


http://www.aliexpress.com/af/LM2596-LM2 ... =y&catId=0

http://www.aliexpress.com/af/Arm-cortex ... =y&catId=0

экранчик LM6059BCW-1
энкодер = валкодер с магнитолы
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 14:07

экранчик на али что-то не находится
на плату проца покажи лучше пальцем какая именно, нафига нам вагон плат
ты схему на какую плату привел?

а то ить одна разведена так, другая сяк .... ну к чему городить лишние проблемы. если их можно не городить :???:
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 14:10

http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 18400_6150
экранчики есть на ебее и тупо спекулянты возят. контрастность чуть хуже, нежели у моих, ну тут не стрелять. правильных меньше 100 штук мне не взять.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 14:41

а как смотришь вот на такой дисплей
http://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-1 ... 18400_6151
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 15:01

Andr писал(а):а как смотришь вот на такой дисплей
http://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-1 ... 18400_6151

никак не смотрю. от слова совсем.
экранчик графический 128*64. символьный не рассматриаю вообче, да ещё и сприлепленным модулем SPI в параллельный.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 15:23

LM6059BCW-1 не вижу нигде в продаже
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 17:29

Andr писал(а):LM6059BCW-1 не вижу нигде в продаже

собственно контроллер st7565, дьявол в том, что инициализация разная на одном и том же кристалле, мать его, а это как раз главное, остальное фигня.
напимер http://ru.aliexpress.com/af/st7565.html ... =y&catId=0
http://ru.aliexpress.com/item/12864G-13 ... 18400_6150
у продавца перед покупкой надо требовать init source display
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение _Maikl » 07 янв 2016, 17:42

MasterCat писал(а):не флуди в поздравлялке.
так ить... перепутал с флуделкой oops: Исправить (удалить ненужное не могу, ибо функция исправилки ужо исчезла). Надеюсь, что модер темы удалит не нужное.
MasterCat писал(а):ну вот, хоть кто-то сподобился.
Мужики, вы вселяете во мну оптимизму :D
МС, ты думаешь я чот понял из твоего поста? Акромя напруги (чего?) 0-3,6В и температурного сенсора - нихрена. Ты уж, пжл., как-нить, для особо "одарённых" попрощее :D . Да, а што такое энкодер?
По датчикам. Полазав по фсяко-разным хфорумам, ознакомившись с размещением электронных термометров и мн. др. пришёл к выводу, что предлагаемая измериловка - туфта, ибо не учитывает многих конструктивных особенностей и некоторых положений простой физики. Поэтому у мну несколько др. конструктив исполнения узла точек измерения температуры. Сфоткаю - покажу, а счас жена, уйдя к однокласснице, забрала фотик. Сиё раз.
Второе. Вы оба предлагаете датчики, кои для мну никак не проханже, ибо в пластике. Поймите, что датчики должны находиться в потоке пара насыщенного в основном этилом и всяко другой хренью. Конечно, можно использовать датчики и в металле (оные у мну имеются), но покрытие оных никак не нержавейка и не медь. Да, можно облудить чистым оловом, но выдержит ли такие издевательства внутренняя электроника, если учесть, что Тплав. олова что-то около 240-260гр.С. Другой конструктив по расположению датчиков приведёт к большому перепаду измеряемого градиента, ибо датчик расположенный в струе пара и на трубе на входе в холодильник-конденсатор (димрот, чи - прямоточник) буде казать лажу (± трамвайную остановку), што для меня, как заинтересованного эстета в какчественном продукте - не приемлемо :nо:

Зы1. Про возможности процов спрашал для того, штобы самому помыслять, дабы не отнимать у тебя и Андра время.

Зы.2 завра сфоткаю колонну с дефом, дабы было усё понятно.
_Maikl
 
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 06:43

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 18:06

для немецких зольдатен.
сто лет тому назад делал датчик для пищевки. в трубочке из нержи. на трубку навинчивалась заглушка с тонким доннышком,к которому и был прижат спинкой датчик. трубка в потоке есс-но. время реакции получалось что-то около секунды на градус.
в авто делал, так и вообще обхохочешся: люменевый длинный кондер выпотрошил. люмень в тосоле прожил 4 года.
про вольты. тут всё просто. 3 вольта он может по амплитуде оцифровать (или +/- полтора) и превратить в 212 т.е. в число 4095 - это равно длине линейки измерения. 3V/4095 получим 0,7 милливольта дискретность. т.к. с 50-ти до 100 град., то с 2048 до 4095. пересчитываем и отображаем. например число 3276 будет соответствовать 80 градусам.
тут главное хотелку внятно изложить, хоть в попугаях, в них объём больше.
энкодер - это то шо крутишь на автомагнитоле. внутри два контакта (обычно так) сдвинутых по фазе. импульсаки выдает . и всё.
тут вот http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... koder.html как-то заяснено. как два байта об асфальт.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение _Maikl » 07 янв 2016, 22:09

Как бэ... время пружинит фперёд... Озадачившись датчиками, "прошерстил" многия заборы инетоской сетки. Надоело... Взял да обрезал стержень цифрового тнрмометра (части показаны на хфотосе). Унутри стеклянный клоп (см.фото) и усё.
Кстати, для контроля Т даже очень катят т/датчики с газовых котлов. Оные бывают с разными пределами по сопротивлению для одинаковых температур (присутствуют на фотке).
На фотке: холодильник-конденсатор и спираль из нержИ (димрот) для более мощной в проекте (тепловая отдача)
Тама же, некое кол-во термодатчиков. Победитель (в моём понимании) - "стеклянный клоп" (на фотке) - D=2mm
Вложения
03.jpg
02.jpg
_Maikl
 
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 06:43

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 22:25

_Maikl, корпус ТО-92 имеет ф от 4,6 до 5 мм, т.е. если его немного обтточить он легко влезет в доступную медную трубку ф 6мм и толщиной стенки 1мм, не говоря уж о том, что и внутри трубку можно немного расточить.
Однако преимущество прецизионных датчиков перекрывает заморочки с их герметизацией, т.к. они обеспечивают ТОЧНЫЕ вольты в диапазоне температур ии не нужнно гадать или заморачиваться с их дополнительной калибровкой.
Погрешности которые тут могут возникнуть носят систематический, т.е. постоянный характер и могут быть сравнительно легко учтены и скомпенсированы соотв. настройкой.

Меня пока более волнует вопрос несогсованности индикатора с МС, бо измерительных систем мне пришлось разрабатывать в этой жизни не мало и пока каких-то особо принципиальных проблем по этой части не наблюдаю.
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 22:40

MasterCat писал(а):собственно контроллер st7565, дьявол в том, что инициализация разная на одном и том же кристалле, мать его, а это как раз главное, остальное фигня.
напимер http://ru.aliexpress.com/af/st7565.html ... =y&catId=0
http://ru.aliexpress.com/item/12864G-13 ... 18400_6150
у продавца перед покупкой надо требовать init source display

эээ .. ну тут все ясно ...
есть две фичи:
- индикатор должен быть доступен для покупки (в идеале, широкодоступный и не слищком дорогой);
- ты согласен с ним работать.

не исполнение любого из условий = закрытию пректа
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 22:47

к стати, показометр можно сделать и на TFT с тачем 320*240 или там от нокии взять, например.
для упомянутогос st7565 у меня как-бэ написано чего надо.
хотя для MI320 тоже есть (multiinno), но дорогие, как крыло от самолета.
есть кит китайский на stm32f407 с экранчиком 320*240 и тачиком. там с ним даже чего-то RTos есть и qlinux, но не юзаю.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 07 янв 2016, 22:49

Andr писал(а): - индикатор должен быть доступен для покупки (в идеале, широкодоступный и не слищком дорогой);
- ты согласен с ним работать.

не исполнение любого из условий = закрытию пректа

адын могу задарить. платку проца дарить не буду. земноводное рядом сидит.
==
тут вот какое дело: возникли проблеммки со здоровьем, капец в гости заходил, принять естественный вид (синий) не вышло, но стала рука трястись сцукка, след. в люди выхожу редко (дабы не косились) и ото всех отошел. оформил ип, надеясь, что не выходя из дому смогу таки чисто разработкой как-то жить, потому стал стеснен в финансах. ВОт такая шняга.
ИНдикатор могу малтиинновский забубенить, но там придется sd-карточку тада цеплять, т.к. полноцветная картинка не килобайт. Конечно прогу для подготовки картинок к ним написал, дабы не так затратно было, но в итоге один хрен с карточки выводил всё. Делал это на атмеловском арме, на стм не переносил, хотя... Си он и в африке си.
есть, в прочем ещё вариант. в дело не пошла платка с stm в 100 ногом корпусе и с плисиной. про плисину забыть, а на ней сделать рульку. две кнопки-энкодер-экранчик-интерфейсы присутствуют, тока исполнительный автомат без всего будет отдельным тогда.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение _Maikl » 07 янв 2016, 23:24

Andr писал(а):_Maikl, корпус ТО-92 имеет ф от 4,6 до 5 мм, т.е. если его немного обтточить... Однако преимущество прецизионных датчиков перекрывает...

Андр, сиё я "прокручивал в мыслялках" многократно. На сию тему (влезет, али нет) у мну множество ответов и практики
_Maikl
 
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 06:43

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 23:33

MasterCat писал(а):тут вот какое дело: возникли проблеммки со здоровьем, капец в гости заходил, принять естественный вид (синий) не вышло, но стала рука трястись сцукка, след. в люди выхожу редко (дабы не косились) и ото всех отошел. оформил ип...

мда... не молодеем мы, MasterCat, ох не молодеем...
сам тока перед Нг из кардиологии выбрался.... :???:

MasterCat писал(а):адын могу задарить. платку проца дарить не буду. земноводное рядом сидит.

да плата проца ето фигня.... но вот адного индикатора не густо ... я тут как бы тоже для братца такой девайс желал бы сотворить. Колонна к нему еще до НГ приехала, вышел из больницы сотворил ему диммер на 5кВт, как раз седня подарил, и сразу заложил туда возможность внешнего управления .

MasterCat писал(а):... надеясь, что не выходя из дому смогу таки чисто разработкой как-то жить, потому стал стеснен в финансах.

эээ . потенциально проект можно попытаться развить до коммерческого, бо такие возможности у меня есть. Но вот совершенно непонятны возможности рынка, на счет его потребления, и тогда тем более актуален вопрос по бюджетному и доступному индикатору.

MasterCat писал(а):ИНдикатор могу малтиинновский забубенить, но там придется sd-карточку тада цеплять, т.к. полноцветная картинка не килобайт. Конечно прогу для подготовки картинок к ним написал, дабы не так затратно было, но в итоге один хрен с карточки выводил всё. Делал это на атмеловском арме, на стм не переносил, хотя... Си он и в африке си.
есть, в прочем ещё вариант. в дело не пошла платка с stm в 100 ногом корпусе и с плисиной. про плисину забыть, а на ней сделать рульку. две кнопки-энкодер-экранчик-интерфейсы присутствуют, тока исполнительный автомат без всего будет отдельным тогда.

тут такая лошадь просто не нужна....
сам по себе вопрос закрывается 3-4-х разрядным 7 сегм. индикатором и несколькомими светодиодами, остальное уже сервисные навороты. Когда цена наворотов превышает стоимость функциональности девайса это как-то совсем не айс.
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение Andr » 07 янв 2016, 23:41

_Maikl писал(а):
Andr писал(а):_Maikl, корпус ТО-92 имеет ф от 4,6 до 5 мм, т.е. если его немного обтточить... Однако преимущество прецизионных датчиков перекрывает...

Андр, сиё я "прокручивал в мыслялках" многократно. На сию тему (влезет, али нет) у мну множество ответов и практики

так ты видишь какие-то принципиальные трудности в предложенном варианте?
Ведь можно рассмотреть и другие, включая стандартные датчики типа К или J . кстати, это тоже с тоило бы обмозговать более подробно. Что-то не слищком дано смотрел на этй тему и цена вопроса там была рублей 300, но инфа по ним на работе где-то сложена.
"Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость" - Сервантес
Аватара пользователя
Andr
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 22:30

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение MasterCat » 08 янв 2016, 07:12

есть ещё вариант.
multi-inno OLED MI12864R-G
этих де-то должно быть парочка, я с ними работал и возможно нарою как инициализировать.
разница в том,чxто 6059 уже готовый модуль, а тут надо разъемчик с нулевым усилием и емкости паять (NPO)
он чуть большего размера, но их возят . я в промэлектронике брал. там есть хлопец , поддерживающий линейку и консультирующий.
То, что невозможно запаять, приходится программировать... (с)перто Копирайт = Пирайт & K°
Аватара пользователя
MasterCat
 
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:18

Re: Управление ректификационной колонной

Сообщение _Maikl » 08 янв 2016, 08:16

Andr писал(а):так ты видишь какие-то принципиальные трудности в предложенном варианте?
трудностей нет, есть не корректность измерения (говорил об этом выше). Сваливать на систематику, дескать, сию ошибку можно скорректировать каким-либо образом не есмь гут, ибо температура колонны и, как следствие, датчика будет зависеть от многих факторов. Например: окружающей среды, температуры охлаждающей воды, температуры флегмы, стекающей из конденсатора-холодильника (КХ) обратно в колонну (обязательное условие для нормального функционала колонны) и мн.др. Поэтому, металлический контакт датчика с всякими трубками вваренными/впаянными в тело колонны далеко не гут (ужо проверенно мну на практике). Пластиковый корпус датчика вааще не рассматриваю (говорил выше).
На картиновке, выложенной вчера, показан датчик К1019ЕМ1 в ТО-92 (у мну есть 5шт.). Но, как грил ранее, есть температурные проблемы с лужением корпуса чистым оловом. Да и сам корпус, несколько не заточен для данного применения. Лучший вариант - стеклянный клоп от цифрового показометра (на фотке выше). Трубка-стержень аккуратно разрезается (имеющиеся штатные соединительные провода очень даже достаточной длины) и укорачивается. На трубку надевается силиконовая трубочка D=3мм. На трубочку наматывается суровая нить, на которую наносится пищевой 100% силикон (для клейки аквариумов и террариумов). Пирог с датчиком всовывается в короткую трубочку (нержа D=8х1мм) впаянную в тело колонны. Сей конструктив исключает (конечно, не идеал) тепловой контакт тела колонны с датчиком и, попутно, достигается хорошая герметизация отверстия в трубочке (место установки датчика).
_Maikl
 
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 06:43

След.

Вернуться в Микроконтроллеры и ПЛИС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1